更多分類
1、隧道變壓器在運輸中,就盡可能避免碰撞,切勿受潮;使用時請注意維護,以保證變壓器使用壽命。變壓器為立式安裝方式,隧道升壓變壓器需要安裝在洞口旁,位置要高于周圍的地面;防止雨水倒灌到里面;平臺需要承受1000~2000公斤的重量; 最好用混凝土或石板搭個矮臺。把隧道變壓器放置中間。。
本變壓器在下列條件下可正賞工作:
1-1、海拔高度不超過2000M。
1-2、環境空氣溫度:最高不超過40℃,最低不低于 25℃。
1-3、空氣相對溫度;最濕月份的月平均最大相對溫度為 90﹪。
1-4、無劇烈震動和沖擊振動的地方。
1-5、在無爆炸危險的介質中,具介質中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導電塵埃的地方。
1-6、不受雨雪侵襲的地方。
2、需要周邊設置圍欄,設置警示標識和提醒標識,提醒和防止人員發生觸電事件和危險;
避免在下列環境中使用:
2-1、暴風雨或閃電,打雷時。如無良好的避雷措施,請先將變壓器關掉。
2-2、避免放置陽光直射,雨淋或潮濕之處。
2-3、請遠離火源及高溫,以防機器溫度過高。
2-4、搬運或維修時,應先關機并將電源線拆卸。
并持保修卡到本公司維修部(或經銷處)聯系。電話:186-8152-5020微信同號,全國統一電話:400-885-3918
2-3、隧道升壓器旁邊距離5米不可以堆放易燃等物;
4、隧道內部降壓變壓器安裝條件 置要高于周圍的地面;防止雨水倒灌到里面;平臺需要承受1000公斤的重量; 最好用混凝土或石板搭個矮臺。把隧道變壓器放置中間。需要周邊設置圍欄 目的是防止人員發生觸電 ;隧道升壓器旁邊距離5米不可以堆放易燃物;安裝前,應仔細核對銘牌所列各項數據,是否符合你的要求,確認無誤后方可安裝使用。請勿置本機于不平或傾斜之處。為保持機器本身的散熱效果及正常運轉,請勿將散熱馬達通風口堵塞,且機背至少離壁10公分(4英寸)以保持進風孔通暢。
機器因容量大小及輸入電壓之不同而有不同的安裝標準,請依照容量大小及輸入電壓選擇適用方式配置,并注意其電線必須合乎規定。
電源線上請勿壓置重物,并請固定妥當,以免絆倒行人。
5、把兩臺變壓器連接好螺絲固定好;絕緣套管和絕緣膠布{防水的】線頭處理好;
6、通電測試;先通電 用萬用表測試升壓變壓器次級電壓 次級電壓 降壓變壓器的初級電壓 次級電壓;電壓沒有問題后方可連接負載;通電工作后,變壓器鐵芯和線圈將發熱(但溫升不超過75℃屬正常現象,若溫升超過75℃,甚至冒煙,則應該切斷電源開關,重新檢查你所用電器容量,且予以調整。
7、更具隧道內部的設備匹配相應的隧道變壓器;如:200KVa、400KVA、600KVA、630KVA 800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA 等;